Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 ... 9 След.
Превышения по выбросам
Цитата
Katalonec пишет:
Позвоните в МСУ "Теплоэнергоналадка", они занимаются пуском и наладкой теплотехнических средств оборудования. И там рассказывайте все, что тут писали!...они занимаются этим!...Думаю помогут за определенную цену $!


Спасибо smile:Спс:
Простите, но продублирую свой вопрос и в этой ветке. Очень волнует.
У кого есть на предприятии бытовые отопительные приборы, теплогенераторы, или может кто из разработчиков отзовитесь! Подпадают ли теплогенераторы под действие СТБ 1626.1 (нормы выбросов по котлам)????
Цитата
Алеся пишет:
Простите, но продублирую свой вопрос и в этой ветке. Очень волнует.

У кого есть на предприятии бытовые отопительные приборы, теплогенераторы, или может кто из разработчиков отзовитесь! Подпадают ли теплогенераторы под действие СТБ 1626.1 (нормы выбросов по котлам)????


Дайте больше информации...мощность теплогенераторов, вид топлива, тоже самое по отопительным приборам...мот у Вас все от электричества работает...так тогда про это СТБ вообще лучше не вспоминать!...и почему именно это СТБ заинтересовало?
Да конечно, у нас теплогенераторы работают на природном газе, мощностью от 150 до 300 кВт.
"и почему именно это СТБ заинтересовало?"
А есть еще какие-то другие доки (для данного вида топлива)????
Алеся, вам другие и не нужны, все - там. У нас есть бытовые печи, на твердом топливе, что-то нормируется, что-то - нет. Ваши, походу, все нормируются. А в чем проблема?
для теплогенераторов ТКП 17.08-01-2006 (02120) с изменениями
при чем здесь ткп к стб, суть вопроса не в этом
Свободно разговариваю на трех языках: ирония, сарказм, ненормативная лексика.
Цитата
TatYana пишет:
при чем здесь ткп к стб, суть вопроса не в этом

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от эксплуатируемых, проектируемых и вводимых в эксплуатацию котельных установок, газопоршневых, газотурбинных и когенерационных установок, от технологических печей и другого технологического оборудования (инфракрасные обогреватели, газогенераторы, теплогенераторы) производится в соответствии с разделами 6.1, 7.1, 8 с использованием данных, содержащихся в сертификатах, паспортах, технических условиях на данный тип оборудования, в которых устанавливаются гарантированные заводом-изготовителем:
концентрации загрязняющих веществ в отходящих газах;
объемы отходящих дымовых газов;
величины расхода топлива, мощности;
содержание кислорода в отходящих дымовых газах;
другие характеристики, необходимые для проведения расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Если в техпаспорте прописаны концентрации то СТБ не распространяется, если нету то да. Вроде так
Изменено: Lelouch - 11 Августа 2015 11:43:21
Дело в том, что сейчас не отопительный период, разработчики акта инвентаризации предложили посчитать выбросы от теплогенераторов расчетным путем на основании ТКП 17.08-01, а так как мощность их больше 100 кВт - они являются нормируемыми.
И в результате расчета получилось так, что расчетные концентрации мг/м3 выбрасываемых веществ превышают установленные в СТБ 1626. А СТБ распространяет свое действие на котельные установки . Так вот, подпадают ли мои теплогенераторы под термин котельные установки? Стоит ли сравнивать полученные расчетные концентрации с нормами в СТБ или же он вообще применяется когда мы определяем концентрации инструментально?
Вот, теперь и обстановка более-менее понятна!

Во-первых, ваш документ (акт инвентаризации) будет согласовываться в территориальных органах минприроды, там расчеты топливосжигающих установк ( не уточняю каких) свыше 100 кВт расчётами редко прокатывает, но может!...у Вас свыше от 150 до 300 кВт, думаю врятли прокатит, особенно, если это облкомитет...вариант, что на улице лето думаю не прокатит!

Во-вторых, как бы некто не запрещает считать ваши теплогенераторы по выше написанному ТКП, более скажу - считают и все нормально smile;) !!!...но это случаи для установок до 100 кВт!

В-третьих концентрации полученные стоит сравнивать с полученными (инструментальными и (или) другими методами) по СТБ (выше написанному)!

Ну и по расчетуному методу Вы написали, что превышение (год учли установки теплогенератов: до 2006 и после 2006)...тоже важно, и если в итоге превышение, то ничего не остается, как ток замерами...ждите осени)!!!...тут ситуЭЙШен...когда 2 раза не в Вашу пользу!!!

P.S. И еще надо как-то попытаться замеры сделать от теплогенераторов...те, что я видел, врятли от них, что замеришь...!!!...Обычно от газовых генераторов превышений по мг/м3 редко бывает, особенно от современных!
Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 ... 9 След.